Par pietiek/nepietiek - tas ir kā minumums no kvadratūras un cilvēku skaita atkarīgs - ja vajag kādu jēdzīgāku konsultāciju, tad varu sameklēt cilvēka kas man lika koordinātes (būs vismaz vēl kāds viedoklis ar plašāku pieredzi).
Devaiss ir Dantherm, kvadaratūra man mazliet zem 200 (198,..) kvm un 4 cilvēki, ielikts garažā uz kopējās sienas ar māju, gaisa ņemšanas vieta un izplūde iet no manas mājas (garažas) Ziemeļu sienas.
Mājai istabās kur ir lielie dubultas paketes logi tiešā saulē - jā veram logu, bet ne gaisa trūkuma dēļ, jo pat visa Ziemeļu puse un ēna nespēj nodzesēt karstu sauli bez kondicioniera.
Speciāli nopirku to latviešu ražojuma (aranet) CO2 verķi paskatīties kā iet ar vēdināšanu guļamistabā - normāli rāda ap 400ppm, pa nakti līdz kamēr pieceļos uzkāpj līdz tuvu 700ppm , bet ir viena nianse - rekuperators strādā uz 3/4 no jaudas režīmā mazu diennakts daļu un pārējo ar 1/4 jaudas, pārprogammēt sadomāju ka nav vērts - jo diskomfortu absolūti neizjūtu.
Troksni varu sadzirdēt kārtīgi ieklausoties tikai lejas dušā/tualetē - kur ir rekuperatoram tuvākā gaisa izplūdes vieta, un vēl varbūt 2.stāva veļas telpā, kura ir relatīvi maza un kura arī "sūc iekšā", nevis dod "ārā". Respektīvi dažas istabas ir tikai kur sūc, bet dažas kur ir pieplūde uz iekšu.
Sistēmas konfigurācija ļauj man likt arī lielas jaudas tvaika nosūcēju virtuvē.
Caurules visās vietās kur iet pa zemāks nekā istabas temperatūra ir siltinātas, sienās kur iet "pa reģipsi" arī skaņu slāpējoša lente ārpusē + riģipša plātnēm + visām metāla karkasa daļām savienojuma vietās.
Komplektā ar granulu apkuri + vadāmām siltām grīdām, man nav nekādu vispār pretenziju pret konkrēto rekuperatoru. Bez tā toč nevarētu - māja tomēr diezgan paliels termoss ...





















Tas nu gan, bet nu bija kādu brītiņu atpakaļ man tāds amats, ka tikko kā atvēra manis pārstāvētā uznēmuma filiāli ASV - mani ASV konkētas institūcijas arī uzreiz pierakstīja ...
Tā ka man baidīties jau ir par vēlu ...